zoom899
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 126 点
下载积分: 528 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2013-04-11
最后登录: 2014-12-17
查看zoom899的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-12 11:32
图片:
图片:
用威纶通与CP1H PLC通讯,不成功。但与CPM2A通讯却是正常的。请教怎么查找原因。


串口线是2-2,3-3,5-9,公头45短接。
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1847 个
工控威望: 4495 点
下载积分: 7592 分
在线时间: 1349(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-12-22
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-14 10:28
设置没问题,检查线和插头
建议不要自定义通信格式,默认就可以
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
25188400
学习!!从点滴做起!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 239 个
工控威望: 367 点
下载积分: 1764 分
在线时间: 259(小时)
注册时间: 2007-03-28
最后登录: 2022-07-24
查看25188400的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-07-14 19:13
串口接线错误
zoom899
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 126 点
下载积分: 528 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2013-04-11
最后登录: 2014-12-17
查看zoom899的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-07-19 19:03
找到原因了,编程口下方的拨码开关,全部OFF,就行了。
hbtmdwz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 191 点
下载积分: 627 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2009-03-06
最后登录: 2024-11-02
查看hbtmdwz的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-08-03 09:13
同种PLC型号不同,通讯线有时也会不一样,CP1H是新型号,CPM2A是老型号,让卖人机的厂商给你重新换条线