用威纶通与CP1H PLC通讯,不成功。但与CPM2A通讯却是正常的。请教怎么查找原因。
串口线是2-2,3-3,5-9,公头45短接。
分享
zoom899
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
126 点
下载积分:
528 分
在线时间: 1(小时)
注册时间:
2013-04-11
最后登录:
2014-12-17
查看zoom899的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-07-19 19:03
全看
|
小
中
大
找到原因了,编程口下方的拨码开关,全部OFF,就行了。