用威纶通与CP1H PLC通讯,不成功。但与CPM2A通讯却是正常的。请教怎么查找原因。


串口线是2-2,3-3,5-9,公头45短接。
zoom899
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 126 点
下载积分: 528 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2013-04-11
最后登录: 2014-12-17
查看zoom899的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-19 19:03
找到原因了,编程口下方的拨码开关,全部OFF,就行了。