120铜线(硬线)能承载多大电流?
上一主题
下一主题
«
1
2
3
4
»
Pages: 1/4 Go
5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
680 个
工控威望:
10443 点
下载积分:
2547 分
在线时间: 363(小时)
注册时间:
2008-11-27
最后登录:
2024-11-19
查看5921338的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-05-24 22:51
只看楼主
|
小
中
大
如题,我知道公式。现在有约240KW,120BV线能用吗?因为是旧设备改造剩的线都比较大,如果不够用加的话就要加95的浪费了。
自学
分享
gaoyadian
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
180 个
工控威望:
339 点
下载积分:
2757 分
在线时间: 672(小时)
注册时间:
2011-08-07
最后登录:
2024-11-09
查看gaoyadian的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-25 10:39
只看该作者
|
小
中
大
引用
引用第1楼gdfslwq于2013-05-24 23:30发表的 :
120方铜线能通过480A电流。
短时可以,长时间不行吧。
分享
jxt520102
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
584 个
工控威望:
567 点
下载积分:
13207 分
在线时间: 263(小时)
注册时间:
2008-01-26
最后登录:
2016-01-13
查看jxt520102的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-05-25 14:58
只看该作者
|
小
中
大
120方铜线足够用。
分享
thcgw
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
208 个
工控威望:
389 点
下载积分:
1029 分
在线时间: 283(小时)
注册时间:
2009-02-20
最后登录:
2018-02-05
查看thcgw的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2013-05-25 18:11
只看该作者
|
小
中
大
2根BV 120并联使用最好,可以连续承载工作电流。
[ 此帖被thcgw在2013-05-27 07:47重新编辑 ]
分享
zhennan
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
8 个
工控威望:
124 点
下载积分:
494 分
在线时间: 65(小时)
注册时间:
2011-07-03
最后登录:
2024-09-08
查看zhennan的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2013-05-25 19:22
只看该作者
|
小
中
大
看你是什么负载了
分享
abs1357
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
83 个
工控威望:
210 点
下载积分:
5278 分
在线时间: 100(小时)
注册时间:
2012-07-05
最后登录:
2019-09-25
查看abs1357的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2013-05-25 19:51
只看该作者
|
小
中
大
建议不要用拼接的好
这样反而对导线不好
分享
王春茂
咖啡猫
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
846 个
工控威望:
7939 点
下载积分:
4012 分
在线时间: 695(小时)
注册时间:
2008-05-14
最后登录:
2024-11-04
查看王春茂的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2013-05-25 20:29
只看该作者
|
小
中
大
120平方带240kw?,发热肯定严重,况且120平方真的有120平方吗
本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用
分享
dhyxmd119
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
19 个
工控威望:
154 点
下载积分:
664 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2013-04-26
最后登录:
2013-10-10
查看dhyxmd119的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2013-05-25 20:49
只看该作者
|
小
中
大
不能用!电缆会发热!
谢谢
分享
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
630 个
工控威望:
825 点
下载积分:
21581 分
在线时间: 346(小时)
注册时间:
2010-10-27
最后登录:
2024-05-10
查看沙痕的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2013-05-26 12:46
只看该作者
|
小
中
大
总感觉短距离勉强过,不过很危险,不希望你这么做,还是算好保险点,免得发生事故了麻烦,管他呢,老板花钱
[ 此帖被沙痕在2013-05-26 14:16重新编辑 ]
分享
yjhdlp
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
478 个
工控威望:
625 点
下载积分:
2081 分
在线时间: 178(小时)
注册时间:
2010-11-13
最后登录:
2022-10-15
查看yjhdlp的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2013-05-26 13:13
只看该作者
|
小
中
大
理论可以实际使用时导线温升较大达50度向上
分享
wul2.4g
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1977 个
工控威望:
2156 点
下载积分:
48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间:
2009-07-30
最后登录:
2024-11-18
查看wul2.4g的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2013-05-27 17:47
只看该作者
|
小
中
大
首先看是什么负载,再看有多少距离.如果很近,负载是风机之类,又有使用变频器这类是可以的.但如果负载使用率很高,或者是阻性负载,再近也没用的.加线吧!!
分享
linxianqiang
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
113 个
工控威望:
843 点
下载积分:
3470 分
在线时间: 97(小时)
注册时间:
2012-05-14
最后登录:
2023-05-15
查看linxianqiang的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2013-05-28 01:20
只看该作者
|
小
中
大
120mm2的BVV铜芯线安全载流量约324A.