如题,我知道公式。现在有约240KW,120BV线能用吗?因为是旧设备改造剩的线都比较大,如果不够用加的话就要加95的浪费了。





自学
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1977 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-27 17:47
首先看是什么负载,再看有多少距离.如果很近,负载是风机之类,又有使用变频器这类是可以的.但如果负载使用率很高,或者是阻性负载,再近也没用的.加线吧!!