我用三菱FR-S520 变频器 控制电机正反转 电机空载试验 为什么停止按钮的时候 电机停止 但电机有响动 持续2-3秒 显示屏 不是从50HZ直接到0HZ 而是显示一下OL 然后频率停止一个值上 2-3秒后归零 请问为什么 怎么解决 !
分享
miaozhenlian
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
138 点
下载积分:
636 分
在线时间: 0(小时)
注册时间:
2013-05-26
最后登录:
2025-01-03
查看miaozhenlian的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-26 22:15
全看
|
小
中
大
报警代码:oL 失速防止(过电压) 为防止电机的返回功率过大,频率下降停止,
到达过电压切断而进行动作时。把减速时间调长点。 Pr.8把原来默认的5秒改成10秒试试看。还要考虑到你的电机是不是50HZ的。不是的话该Pr.20的频率。也可能是负重过大。
如果立即停止。可以考虑能耗制动。
[ 此帖被miaozhenlian在2013-05-26 22:27重新编辑 ]