我用三菱FR-S520 变频器  控制电机正反转  电机空载试验  为什么停止按钮的时候   电机停止  但电机有响动  持续2-3秒  显示屏  不是从50HZ直接到0HZ  而是显示一下OL  然后频率停止一个值上  2-3秒后归零  请问为什么  怎么解决 !
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 373 个
工控威望: 499 点
下载积分: 4584 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2012-03-28
最后登录: 2024-12-19
查看ccyang0124的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-24 13:09
把减速时间延长点试试
楼主留言:
时间我调长了,还是那样。请问变频器能够实现叫电机立刻停止吗?谢谢