FX2N-1PG带步进JOG为什么只能走一个方向?
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
4a118
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
31 个
工控威望:
276 点
下载积分:
818 分
在线时间: 25(小时)
注册时间:
2006-09-06
最后登录:
2024-11-20
查看4a118的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-03-11 14:39
只看楼主
|
小
中
大
FX2N-1PG带步进JOG为什么只能走一个方向?
RP和FP显示都有脉冲发出,但RP点动的时候只是电机抖一下,没实际距离。
是什么问题呢?FP还是可以的。
参数都照说明书设了的,我的接线没有接原点的。求解答!
分享
waitfor
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
604 个
工控威望:
831 点
下载积分:
5871 分
在线时间: 406(小时)
注册时间:
2010-07-04
最后登录:
2024-12-08
查看waitfor的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-11 21:51
只看该作者
|
小
中
大
有点大才小用了
应找个 伺服马达
分享
wqiling
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
45 个
工控威望:
129 点
下载积分:
302 分
在线时间: 206(小时)
注册时间:
2009-12-03
最后登录:
2024-11-18
查看wqiling的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-03-11 22:58
只看该作者
|
小
中
大
请确定接线及脉冲输出格式设置是否正确,脉冲输出格式设置3#通道B8位应该为1
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(wym86)
分享
yanzhi2008
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
354 个
工控威望:
397 点
下载积分:
9848 分
在线时间: 311(小时)
注册时间:
2008-01-30
最后登录:
2024-12-03
查看yanzhi2008的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2012-03-11 23:17
只看该作者
|
小
中
大
脉冲输出格式检查下是否为脉冲+方向
分享
zhanggobo
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
157 个
工控威望:
298 点
下载积分:
746 分
在线时间: 57(小时)
注册时间:
2009-10-02
最后登录:
2024-11-20
查看zhanggobo的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2013-02-26 10:29
只看该作者
|
小
中
大
请确认你的参数设置没有问题
分享
xuefenfeilxw
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
143 个
工控威望:
243 点
下载积分:
2097 分
在线时间: 439(小时)
注册时间:
2010-10-23
最后登录:
2022-07-28
查看xuefenfeilxw的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2013-02-26 10:40
只看该作者
|
小
中
大
参数没有设置好
分享
spiffy
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
155 个
工控威望:
5804 点
下载积分:
1860 分
在线时间: 139(小时)
注册时间:
2010-06-30
最后登录:
2021-04-24
查看spiffy的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2013-02-26 12:27
只看该作者
|
小
中
大
参数问题吧
分享
li83126
回收PLC,伺服,触摸屏
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
81 个
工控威望:
143 点
下载积分:
423 分
在线时间: 161(小时)
注册时间:
2010-06-22
最后登录:
2024-10-24
查看li83126的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2013-02-26 14:41
只看该作者
|
小
中
大
找个例程试试就好了
高价回收
PLC(三菱,西门子,欧姆龙,松下,LG等)
伺服(三菱,安川,松下等)
触摸屏(Proface,松下,欧姆龙,三菱等)
QQ:1553131643 手机:13801686922
分享
poorwer
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
277 个
工控威望:
485 点
下载积分:
1387 分
在线时间: 225(小时)
注册时间:
2008-07-26
最后登录:
2021-01-19
查看poorwer的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2013-02-26 17:42
只看该作者
|
小
中
大
換個馬達試試,有些時候也有可能是硬件引起的,不能只訂軟件部份。
分享
yangqingbo
自控炮灰
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
183 个
工控威望:
324 点
下载积分:
2201 分
在线时间: 89(小时)
注册时间:
2012-09-27
最后登录:
2013-10-31
查看yangqingbo的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2013-02-27 14:01
只看该作者
|
小
中
大
參數設置,你應該選擇了禁止反轉
分享
王大饼
承接上海周边地区非标电气设计。QQ864539117
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
360 个
工控威望:
3477 点
下载积分:
5379 分
在线时间: 556(小时)
注册时间:
2010-11-12
最后登录:
2016-06-04
查看王大饼的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2013-02-27 15:13
只看该作者
|
小
中
大
伺服电机设成了脉冲加方向,模块设成了双脉冲
承接上海周边地区非标电气设计。QQ864539117
分享
4a118
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
31 个
工控威望:
276 点
下载积分:
818 分
在线时间: 25(小时)
注册时间:
2006-09-06
最后登录:
2024-11-20
查看4a118的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2013-03-02 11:11
只看该作者
|
小
中
大
3F和10F 的回答正确的!~~~谢谢大家!