4a118
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 276 点
下载积分: 818 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2006-09-06
最后登录: 2024-11-20
查看4a118的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-11 14:39
FX2N-1PG带步进JOG为什么只能走一个方向?

RP和FP显示都有脉冲发出,但RP点动的时候只是电机抖一下,没实际距离。

是什么问题呢?FP还是可以的。

参数都照说明书设了的,我的接线没有接原点的。求解答!
wqiling
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 129 点
下载积分: 302 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2009-12-03
最后登录: 2024-11-18
查看wqiling的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-11 22:58
请确定接线及脉冲输出格式设置是否正确,脉冲输出格式设置3#通道B8位应该为1
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wym86)