用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
s7-200 产地是德国就连不上,产地是中国的就连得上, 设置有哪里不对吗?
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
freezefire83
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
36 个
工控威望:
148 点
下载积分:
1935 分
在线时间: 52(小时)
注册时间:
2012-07-12
最后登录:
2017-06-10
查看freezefire83的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-03-08 09:53
只看楼主
|
小
中
大
s7-200 产地是德国就连不上, 产地是中国的就连得上, 设置有哪里不对吗?
CPU 224 CN
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5196 个
工控威望:
7419 点
下载积分:
158730 分
在线时间: 3159(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-18
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-03-08 12:40
只看该作者
|
小
中
大
先把你的设置说一下看看,这么少的信息让人怎么判断。
通讯设置主要是选择接口硬件、设置通讯速率。
分享
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
229 个
工控威望:
409 点
下载积分:
1577 分
在线时间: 209(小时)
注册时间:
2009-01-16
最后登录:
2015-03-18
查看醉湮邃虞的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-03-08 15:56
只看该作者
|
小
中
大
估计你使用了一个旧的PLC,并且该PLC中的程序使用了端口。将开关捣到 STOP,或TERM试验一下.
如果PLC设置的通讯速率高于19.2KHZ,则一般的转换器则不可连接,可找一条原装的数据线,连接后设置系统块到19.2以下,下载后普通的转换器就可连接了。
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
分享
zedy888
回收 西门子PLC,存储卡,触摸屏,变频器
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1256 个
工控威望:
709 点
下载积分:
750 分
在线时间: 1200(小时)
注册时间:
2010-09-23
最后登录:
2024-11-13
查看zedy888的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2013-03-08 16:47
只看该作者
|
小
中
大
"连不上, 连得上"
晕,让人听了一头雾水,怎么回答啊?
长期回收西门子 PLC 变频器,触摸屏,成套伺服等,电微:I8I2I923860注明二手电气
分享
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1285 个
工控威望:
2921 点
下载积分:
4511 分
在线时间: 642(小时)
注册时间:
2009-03-28
最后登录:
2024-06-12
查看月泽的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2013-03-08 19:41
只看该作者
|
小
中
大
是指的啥? 通过编程电缆和电脑连接吗?
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
分享
hljhfplc
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
101 个
工控威望:
253 点
下载积分:
10085 分
在线时间: 61(小时)
注册时间:
2013-03-09
最后登录:
2016-03-27
查看hljhfplc的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2013-03-10 06:36
只看该作者
|
小
中
大
CN是国产的
分享
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
589 个
工控威望:
581 点
下载积分:
6879 分
在线时间: 234(小时)
注册时间:
2007-05-18
最后登录:
2024-11-02
查看xieshaokui的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2013-03-11 08:49
只看该作者
|
小
中
大
如梦果你使用的是串口通信电缆的话,是无法工作于187.5K,如果此PLC的波特率是187.5的话需要使用USB并且支持187.5的通信电缆。有一般情况下,西门子触摸屏与PLC的通信默认是187.5K ,如果此设备安装有西门子触摸屏的话,极大的可能性就是187.5的波特率。建议你使用自动搜索功能来寻找在线PLC
分享
cherywangf
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
18 个
工控威望:
138 点
下载积分:
567 分
在线时间: 29(小时)
注册时间:
2013-03-12
最后登录:
2014-12-22
查看cherywangf的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2013-03-12 12:50
只看该作者
|
小
中
大
软件语言设置为英文,估计就可以连上德国的
分享
北方
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
317 个
工控威望:
529 点
下载积分:
6196 分
在线时间: 241(小时)
注册时间:
2010-06-22
最后登录:
2023-03-11
查看北方的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2013-03-26 21:57
只看该作者
|
小
中
大
赞成7楼的,自己在试一试吧!
分享
ningchao1
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
72 个
工控威望:
130 点
下载积分:
648 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2010-01-15
最后登录:
2018-09-12
查看ningchao1的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2013-03-27 12:42
只看该作者
|
小
中
大
用原装电缆才是王道.
分享
mengyu520
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
85 个
工控威望:
231 点
下载积分:
861 分
在线时间: 30(小时)
注册时间:
2009-08-10
最后登录:
2024-11-03
查看mengyu520的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2013-04-17 08:49
只看该作者
|
小
中
大
用原装电缆才是王道.
分享
fanlin0517
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
25 个
工控威望:
133 点
下载积分:
3020 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2012-09-12
最后登录:
2014-01-24
查看fanlin0517的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2013-04-17 12:40
只看该作者
|
小
中
大
7楼正解
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
西门子工控论坛
s7-200 产地是德国就连不上,产地是中国的就连得上, 设置有哪里不对吗?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问