s7-200 产地是德国就连不上,产地是中国的就连得上, 设置有哪里不对吗?
上一主题
下一主题
freezefire83
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
36 个
工控威望:
148 点
下载积分:
1935 分
在线时间: 52(小时)
注册时间:
2012-07-12
最后登录:
2017-06-10
查看freezefire83的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-03-08 09:53
全看
|
小
中
大
s7-200 产地是德国就连不上, 产地是中国的就连得上, 设置有哪里不对吗?
CPU 224 CN
分享
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
589 个
工控威望:
581 点
下载积分:
6879 分
在线时间: 234(小时)
注册时间:
2007-05-18
最后登录:
2024-11-02
查看xieshaokui的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-03-11 08:49
全看
|
小
中
大
如梦果你使用的是串口通信电缆的话,是无法工作于187.5K,如果此PLC的波特率是187.5的话需要使用USB并且支持187.5的通信电缆。有一般情况下,西门子触摸屏与PLC的通信默认是187.5K ,如果此设备安装有西门子触摸屏的话,极大的可能性就是187.5的波特率。建议你使用自动搜索功能来寻找在线PLC