用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
欧姆龙工控论坛
CP1H欧姆龙PLC老是烧输出点是咋回事啊
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
simon_xiang
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
33 个
工控威望:
378 点
下载积分:
3246 分
在线时间: 58(小时)
注册时间:
2012-08-14
最后登录:
2019-05-19
查看simon_xiang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-03-05 19:16
只看楼主
|
小
中
大
CP1H PLC控制伺服电机的4个输出点(第一次烧的方向输出点,第二次烧的脉冲输出点)分别被烧了一次,不知道是啥原因,请指教一下,谢谢!
分享
linsf
水水水水水
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
167 点
下载积分:
3315 分
在线时间: 49(小时)
注册时间:
2012-01-30
最后登录:
2024-08-27
查看linsf的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-03-05 19:50
只看该作者
|
小
中
大
有短路的嫌疑,是不是你把24电源接错了
分享
simon_xiang
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
33 个
工控威望:
378 点
下载积分:
3246 分
在线时间: 58(小时)
注册时间:
2012-08-14
最后登录:
2019-05-19
查看simon_xiang的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-03-05 20:20
只看该作者
|
小
中
大
其他点子都没得问题,就是伺服电机那两个点子出现问题
分享
xiaoqizi
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
446 个
工控威望:
1316 点
下载积分:
2402 分
在线时间: 714(小时)
注册时间:
2009-07-06
最后登录:
2024-11-12
查看xiaoqizi的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2013-03-06 00:13
只看该作者
|
小
中
大
应该属于使用不当,信号电平不匹配或者伺服故障有强电窜进脉冲回路
分享
linsf
水水水水水
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
167 点
下载积分:
3315 分
在线时间: 49(小时)
注册时间:
2012-01-30
最后登录:
2024-08-27
查看linsf的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2013-03-06 01:40
只看该作者
|
小
中
大
外接继电器试试看还烧不了
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
3443 个
工控威望:
20979 点
下载积分:
27419 分
在线时间: 1758(小时)
注册时间:
2010-01-03
最后登录:
2024-11-15
查看tkggtdkjpl的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2013-03-06 08:01
只看该作者
|
小
中
大
没串1。5K电阻呀
自动化单机,生产线,项目编程调试!
分享
simon_xiang
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
33 个
工控威望:
378 点
下载积分:
3246 分
在线时间: 58(小时)
注册时间:
2012-08-14
最后登录:
2019-05-19
查看simon_xiang的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2013-03-06 21:17
只看该作者
|
小
中
大
按要求接的2.2K电阻啊,烧了两次了
有两台设备用的相同的PLC,另一台也带两个伺服,但那一台就没出现这个问题,接线都基本上是一样的。哎!一直找不到原因
[ 此帖被simon_xiang在2013-03-06 21:22重新编辑 ]
分享
218hty
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
349 个
工控威望:
513 点
下载积分:
1622 分
在线时间: 510(小时)
注册时间:
2009-04-28
最后登录:
2024-10-22
查看218hty的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2013-03-07 07:34
只看该作者
|
小
中
大
将接线原理图发上来看看。是不是接线问题啊。
分享
欧阳锋生
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
18 个
工控威望:
143 点
下载积分:
871 分
在线时间: 63(小时)
注册时间:
2011-11-09
最后登录:
2023-05-29
查看欧阳锋生的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2013-03-07 13:54
只看该作者
|
小
中
大
没接2.2K电阻?
[ 此帖被欧阳锋生在2013-03-07 14:04重新编辑 ]
分享
飞跃自动化
千万富翁就是这样形成的
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
411 个
工控威望:
258 点
下载积分:
1025 分
在线时间: 499(小时)
注册时间:
2010-11-26
最后登录:
2024-11-15
查看飞跃自动化的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2013-03-07 18:06
只看该作者
|
小
中
大
PLC水货呗
分享
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
989 个
工控威望:
1145 点
下载积分:
18344 分
在线时间: 271(小时)
注册时间:
2009-05-29
最后登录:
2024-10-27
查看zsh340的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2013-03-07 21:03
只看该作者
|
小
中
大
接线有问题,肯定是直接进了DC24V,没有串接2.2K的电阻。再就是接入DC5V也行
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
分享
秋后一点水
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
205 个
工控威望:
331 点
下载积分:
7547 分
在线时间: 43(小时)
注册时间:
2012-05-17
最后登录:
2020-07-03
查看秋后一点水的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2013-03-14 21:53
只看该作者
|
小
中
大
如果是接欧姆龙伺服的话,是内置2.2K的电阻的,不需要外接。注意引脚。
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
欧姆龙工控论坛
CP1H欧姆龙PLC老是烧输出点是咋回事啊
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问