因为都是开关量,设置的时候一个开关量模块用32个点即可。但是不管是输入还是输出模块都必须是占用32个输入和输出点。
比如第一块是AJ65SBTB1-32输入模块,占用地址是X100-----X11F,和Y100---Y11F,当然了因为是输入模块所以实际上Y100-Y11F地址对此模块是没有意义的,但必须设置。
以此设下去
1-AJ65SBTB1-32D X100-X11F ,Y100=Y11F
2- AJ65SBTB1-32D X120-X13F,Y120-Y13F
3- AJ65SBTB1-32D X140-X15F,Y140-Y15F
4- AJ65SBTB1-32D X160-X17F,Y160-Y17F
5- AJ65SBTB1-32D X180-X19F,Y180-Y19F
因为是输入模块,上面的Y***没有意义,但必须设置
6--AJ65SBTB1-32T X180-X19F,Y180-Y19F
7-AJ65SBTB1-32T X1A0---X1BF,Y1A0-Y1BF
8-AJ65SBTB1-32T X1C0--X1DF,Y1C0-Y1DF
9-AJ6AJ65SBTB1-32T X1E0-X1FF,Y1E0-Y1FF
10 10-AJ6AJ65SBTB1-32T X200-X21F.Y200-Y21F
因为是输出模块上面的X**没有意义的,但是必须设
10个模块按照这样的顺序和地址分配就可以使用了。