罗文
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 162 点
下载积分: 1048 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2011-09-11
最后登录: 2020-09-15
查看罗文的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-27 09:55


  各位师傅有一事相求、公司一条流水线设备、有七个工作点,由于操作员工把主电源关掉一次,在次开机后,造成一工作位操作板上按钮无用,没有信号输出,面板上所有指示灯不亮,由于采用的是QJ61BT11N485通信模块远程I/O站工作、分配给此工作位的站号分别是:41、42、43、45、46、47、刚开始以为是电源问题经检查电源都正常、经过查看发现41号站出现问题、此模块上的:PW:电源灯工作正常、LRUN:运行灯不亮、LERR:故障提警灯不亮、以为是此模块损坏更换一只全新的,重新调到41站号故障依然存在、编程软件测试此站通信时好时坏、以为是485通信线故障但是该换的都换了还是不行、最后没有办法更改了站号用40号站替换了41号站,重新分配输入I/O信号,才能免强开机工作,但由是是应急处理,所以要那位师傅给个解决办法,出现这样的问题一般是软件上,还是硬件年的问题,
zmy450365
超越梦想
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
注册时间: 2011-12-21
最后登录: 2020-05-31
查看zmy450365的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-27 11:51
怎么叫;;才能免强开机工作;;行就是行;不行就是不行;检查输出有没有轻微短路的地方;
楼主留言:
谢谢你的回复、我说能免强开机行运就是说能将就工作,我们现在了只有这样的办法,你说的看是不是有短路,我也这样想过,但更换一只新模块只接上485通信线也是一样的故障,没有接任何输入点。
sunzhihaowy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 255 点
下载积分: 2085 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2013-01-02
最后登录: 2020-03-29
查看sunzhihaowy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-27 11:57
哦,我们公司设备也出现过,我们更直接,把站去了,用电线哈哈
楼主留言:
用线,怎么做啊,是不是把这站给珊了不用,然后用输入模块。
试试就能行,挣挣就能赢!
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2009-03-28
最后登录: 2024-12-04
查看月泽的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-27 16:47
更换一只全新的,重新调到41站号故障依然存在

先上电 后设置?

你确定你这操作步骤的正确的吗?  

模块上电后 就是按照上电时的 站号 和 波特率运行的啊

你先断电 设置好 波特率 站号 再上电运行试试呢?
楼主留言:
照你这样说的,我都试过了,还是不行,只要改到41号站就不行,
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
wanglong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 307 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1532 分
在线时间: 407(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2023-10-24
查看wanglong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-01-27 19:56
站设定完后    全部断电     再起动
楼主留言:
得新设置站后,断过电,还是不行,只要调到41站,就出现问题。
yinxiaojian
火把倒下,火焰依然……
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 234 点
下载积分: 12070 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2013-01-15
最后登录: 2024-07-07
查看yinxiaojian的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-01-27 20:20