罗文
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 162 点
下载积分: 1048 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2011-09-11
最后登录: 2020-09-15
查看罗文的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-27 09:55


  各位师傅有一事相求、公司一条流水线设备、有七个工作点,由于操作员工把主电源关掉一次,在次开机后,造成一工作位操作板上按钮无用,没有信号输出,面板上所有指示灯不亮,由于采用的是QJ61BT11N485通信模块远程I/O站工作、分配给此工作位的站号分别是:41、42、43、45、46、47、刚开始以为是电源问题经检查电源都正常、经过查看发现41号站出现问题、此模块上的:PW:电源灯工作正常、LRUN:运行灯不亮、LERR:故障提警灯不亮、以为是此模块损坏更换一只全新的,重新调到41站号故障依然存在、编程软件测试此站通信时好时坏、以为是485通信线故障但是该换的都换了还是不行、最后没有办法更改了站号用40号站替换了41号站,重新分配输入I/O信号,才能免强开机工作,但由是是应急处理,所以要那位师傅给个解决办法,出现这样的问题一般是软件上,还是硬件年的问题,
sunzhihaowy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 255 点
下载积分: 2085 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2013-01-02
最后登录: 2020-03-29
查看sunzhihaowy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-27 11:57
哦,我们公司设备也出现过,我们更直接,把站去了,用电线哈哈
楼主留言:
用线,怎么做啊,是不是把这站给珊了不用,然后用输入模块。
试试就能行,挣挣就能赢!