用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
S7 200模拟扩展模块怪问题
上一主题
下一主题
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
804 个
工控威望:
1138 点
下载积分:
4183 分
在线时间: 392(小时)
注册时间:
2009-03-24
最后登录:
2024-11-26
查看shcaoxianyon的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-01-26 11:30
只看楼主
|
小
中
大
最近,做个工程。CPU是226CN的,带三个模拟量扩展模块,EM235模块2个EM231模块1个。开始我将模拟量输入负端全并起来,程序上面的模拟量值一直跳,后来我将EM235那2个模块的模拟量输入负端并起来连到PLC自带的24V负端,EM231那个模块的模拟量负端并起来连到开关电源的24V负端,值就不跳了。你说奇怪吗?
分享
rgbfii
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
312 个
工控威望:
3201 点
下载积分:
11712 分
在线时间: 754(小时)
注册时间:
2008-08-30
最后登录:
2024-11-24
查看rgbfii的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-01-27 16:30
只看该作者
|
小
中
大
可能是有干扰。等电位后就会好许多
分享
liu735
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
64 个
工控威望:
224 点
下载积分:
721 分
在线时间: 193(小时)
注册时间:
2008-06-16
最后登录:
2024-11-21
查看liu735的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-01-28 12:54
只看该作者
|
小
中
大
是啊,我也遇到过,把所有的地都连上就好了,抑制共模干扰
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
S7 200模拟扩展模块怪问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问