最近,做个工程。CPU是226CN的,带三个模拟量扩展模块,EM235模块2个EM231模块1个。开始我将模拟量输入负端全并起来,程序上面的模拟量值一直跳,后来我将EM235那2个模块的模拟量输入负端并起来连到PLC自带的24V负端,EM231那个模块的模拟量负端并起来连到开关电源的24V负端,值就不跳了。你说奇怪吗?
rgbfii
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 312 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 11712 分
在线时间: 754(小时)
注册时间: 2008-08-30
最后登录: 2024-11-24
查看rgbfii的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-27 16:30
可能是有干扰。等电位后就会好许多
liu735
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 224 点
下载积分: 721 分
在线时间: 193(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-21
查看liu735的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-28 12:54
是啊,我也遇到过,把所有的地都连上就好了,抑制共模干扰