最近,做个工程。CPU是226CN的,带三个模拟量扩展模块,EM235模块2个EM231模块1个。开始我将模拟量输入负端全并起来,程序上面的模拟量值一直跳,后来我将EM235那2个模块的模拟量输入负端并起来连到PLC自带的24V负端,EM231那个模块的模拟量负端并起来连到开关电源的24V负端,值就不跳了。你说奇怪吗?
分享
liu735
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
64 个
工控威望:
224 点
下载积分:
721 分
在线时间: 193(小时)
注册时间:
2008-06-16
最后登录:
2024-11-21
查看liu735的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-01-28 12:54
全看
|
小
中
大
是啊,我也遇到过,把所有的地都连上就好了,抑制共模干扰