zx8008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 235 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2008-11-08
最后登录: 2024-10-10
查看zx8008的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2013-03-06 20:13
深奥。估计是速度太快了。
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2013-03-07 00:42
富士的變頻器挺結實的,因該不至於,您說的是分切機嗎?變頻器有裝煞車電阻嗎?樓主有說連磁粉控制器都壞?可以建議您問問變頻器廠家是輸出測壞還是輸入測壞哩!還有請您看看分切機變頻器的輸入電流跟輸出嗎?還有其電機名牌的電流!
我的經驗分析
基本都可以跑約兩倍速度!電機如果是220/380V 50HZ 那標準電機可以運行到約100HZ 沒問題!除非電機質量不允許
所以還是要看電機質量跟您的分切產品的材質來決定變頻器的程序為準
請樓主試試    
anchunsheng
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 171 点
下载积分: 880 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2012-10-16
最后登录: 2023-08-18
查看anchunsheng的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2013-03-07 14:29
有金属粉尘没?
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2013-03-12 17:16
加个阻容吸收回路看看
吉圆电气 QQ751673698
369963
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 243 点
下载积分: 5969 分
在线时间: 175(小时)
注册时间: 2009-07-14
最后登录: 2024-11-03
查看369963的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2013-05-10 21:24
这几天富士那边的技术人员也过来看了,发现有两台是电源PN间烧毁,还有一台是送电就报Oc3且无法复归,现在富士那边也不能确定其真正的诱因,难道会成为不解之谜
13957574621
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 436 点
下载积分: 707 分
在线时间: 215(小时)
注册时间: 2009-05-21
最后登录: 2021-07-07
查看13957574621的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2013-05-10 21:58
不知道楼主说的烧变频器是,不是同一个电,,机上变频器,一般象这样的情况,应当是电机的绝缘不好,富士变频器就这点不好,电机保护啦,变频坏啦,还有就是老是跳温度过高,现在看你的张力控制器都要坏,那变频器肯定更加要坏啦,建议楼主换电机,零线与地线要严格分开,也不要接电抗器,电抗器只有坏处,没好处的
雪山飞狐2012
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 137 点
下载积分: 2765 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2012-08-26
最后登录: 2024-11-11
查看雪山飞狐2012的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2013-05-11 18:51
零线,地线分开看看
画地为牢
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1355 分
在线时间: 278(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-07-08
查看画地为牢的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2013-05-11 20:37
是啊!既然基本能排除输入电压的问题,那就得差输出方箱是不是有问题了
plc学员
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 124 点
下载积分: 487 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2013-04-05
最后登录: 2013-06-30
查看plc学员的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2013-05-12 20:16
地线与零线不能短接。如果将工作零线N与保护零线PE短接,这时正常情况下没有电流的保护零线PE,对正常情况下有电流的工作零线N,有分流作用,就有了电流,漏电保护器就可检测到这个电流,并保护动作,如果电流大,会炸掉漏电保护器的。它会使谐波分量变得更加复杂。我认为屡坏变频器就是因为他们将地线和零线都接在一起了。你把设备按照正常的四线制接入电路我认为会解决这个问题。
plc学员
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 124 点
下载积分: 487 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2013-04-05
最后登录: 2013-06-30
查看plc学员的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2013-05-12 20:22
让他们把零线与地线分开我觉得就好了。我觉得电抗器会增加谐波尽量不使用。
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 460 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2649 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2011-08-12
最后登录: 2024-05-04
查看ying-feng的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2013-05-12 21:32
工作零线不应该接地,分开试试就知道了
602424236
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 250 点
下载积分: 2615 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2012-12-06
最后登录: 2013-07-05
查看602424236的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2013-05-16 11:55
楼主解决了吗?真相到底是什么?