楼主  发表于: 2013-01-14 14:12
我们公司去年为一家铜箔厂安装了四套铜箔分切机。自从去年六月开始到现在陆陆续续已经烧坏了五台富士MEGA的变频器,检修报告为电源模块烧坏,可能是输入电源问题。另有一台是外部控制端子失效,但面板操作正常。经厂家确认我们设备所用电源是他们以前旧设备上的电源,且没有什么稳压措施保护,他们以前的设备一直都没烧过机器,就是我们安装的设备老是烧变频器,而且还烧坏了三个三菱张力控制器。但是我们用的电气设备电压等级也是合理的,4KW的电机用5.5KW的变频器,控制回路也没问题,380和220的回路是完全分开的,主电源输入侧加装了交流电抗器但还是有烧电气设备的现象发生。不知道有没有同行也碰到过类似的问题,请师傅们谈一下各自的经验意见吧。谢谢了!
plc学员
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 124 点
下载积分: 487 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2013-04-05
最后登录: 2013-06-30
查看plc学员的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-12 20:16
地线与零线不能短接。如果将工作零线N与保护零线PE短接,这时正常情况下没有电流的保护零线PE,对正常情况下有电流的工作零线N,有分流作用,就有了电流,漏电保护器就可检测到这个电流,并保护动作,如果电流大,会炸掉漏电保护器的。它会使谐波分量变得更加复杂。我认为屡坏变频器就是因为他们将地线和零线都接在一起了。你把设备按照正常的四线制接入电路我认为会解决这个问题。
plc学员
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 124 点
下载积分: 487 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2013-04-05
最后登录: 2013-06-30
查看plc学员的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-12 20:22
让他们把零线与地线分开我觉得就好了。我觉得电抗器会增加谐波尽量不使用。