楼主  发表于: 2013-01-14 14:12
我们公司去年为一家铜箔厂安装了四套铜箔分切机。自从去年六月开始到现在陆陆续续已经烧坏了五台富士MEGA的变频器,检修报告为电源模块烧坏,可能是输入电源问题。另有一台是外部控制端子失效,但面板操作正常。经厂家确认我们设备所用电源是他们以前旧设备上的电源,且没有什么稳压措施保护,他们以前的设备一直都没烧过机器,就是我们安装的设备老是烧变频器,而且还烧坏了三个三菱张力控制器。但是我们用的电气设备电压等级也是合理的,4KW的电机用5.5KW的变频器,控制回路也没问题,380和220的回路是完全分开的,主电源输入侧加装了交流电抗器但还是有烧电气设备的现象发生。不知道有没有同行也碰到过类似的问题,请师傅们谈一下各自的经验意见吧。谢谢了!
369963
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 243 点
下载积分: 5969 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2009-07-14
最后登录: 2025-02-16
查看369963的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-14 19:24
现在最新的一套设备一个变频器的外部控制端子失灵了,但面板控制没问题,且没有异常历史。之前该变频器输入侧有一个接触器一次侧出现了短路,其回路上所有断路器都跳闸了,再次送电后除了变频器以外其他都能正常工作,而且检查了之前短路的接触器一次侧有烧黑的痕迹,但是没有找到造成短路的外界因素存在,接线端子也是锁紧的,接触器通电后能正常工作,检查了输入电源一直很稳定,其他共用该电源的设备从来没发生过这种情况。现在很困惑。
369963
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 243 点
下载积分: 5969 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2009-07-14
最后登录: 2025-02-16
查看369963的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-15 14:06
我们公司的设备其他单位也用过,几年了都没发生过这种现象,而且电气线路都是一样的,不太可能是布线方面有缺陷啊。据厂家说我们有三台设备都烧过,运行速度基本在80米/分钟,变频器输出频率在70Hz左右,还有一套工作速度65米/分钟的还没有发生过这种问题,不知道是不是变频器频率太高的原因,但是张力控制器烧坏就没法解释了,和变频器的回路是分开的,中间还有380转220的变压器隔离,厂家说他们现在厂里有几百台变频器都没有发生过烧坏的情况,我现在在他们提供的主电源上加了一个过电压保护装置不知道能不能避免这种情况再次发生
369963
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 243 点
下载积分: 5969 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2009-07-14
最后登录: 2025-02-16
查看369963的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-17 13:00
厂家是五线制我们设备是四线制的,他们将地线和零线都接在一起了,但是厂家说这样没问题的,他们都会定期进行安全检点,并且最近进行过一次对电源谐波分量的专业检测,说都在正常范围内。他们怀疑我们的变频器运行频率太高了(70Hz),造成了系统内部产生谐波影响,和他们的电源没有关系,这方面小弟不是很懂,还请前辈指正。
369963
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 243 点
下载积分: 5969 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2009-07-14
最后登录: 2025-02-16
查看369963的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-01-17 19:03
一般情况是20分钟收一次,加速时间11秒,减速时间13秒,启停应该不算太频繁吧,不知道时间设的合不合理
369963
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 243 点
下载积分: 5969 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2009-07-14
最后登录: 2025-02-16
查看369963的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-03-05 12:56
现在公司决定给每台变频器的输入侧加电抗器看看有没有效果,变频器的技术人员过去看了说要测一下入电电压的稳定性,目前测量设备还没有买来呢
369963
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 243 点
下载积分: 5969 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2009-07-14
最后登录: 2025-02-16
查看369963的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-05-10 21:24
这几天富士那边的技术人员也过来看了,发现有两台是电源PN间烧毁,还有一台是送电就报Oc3且无法复归,现在富士那边也不能确定其真正的诱因,难道会成为不解之谜
369963
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 243 点
下载积分: 5969 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2009-07-14
最后登录: 2025-02-16
查看369963的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-06-02 13:12
这次带了一个电力分析仪去测量现场的电源情况,结果发现设备上有一个吸尘设备在每次启动时都会有一个50A左右的瞬间电流出现,因吸尘马达是客户自己装的,并且用了我们设备上的电源,变频器输入侧与吸尘马达共用一路电源。不知道会不会是这个原因导致了变频器直流电源侧烧毁了。请哪位高手帮忙分析一下吧