发表于: 2013-01-11 14:07
只看楼主
|
小
中
大
电压0--10V对应模拟量输出的程序
,大家来看看正确不
技术在于积累,学习在于坚持。
分享
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
229 个
工控威望:
409 点
下载积分:
1577 分
在线时间: 209(小时)
注册时间:
2009-01-16
最后登录:
2015-03-18
查看醉湮邃虞的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-01-11 15:37
只看该作者
|
小
中
大
如果你VD108 放的数值是0-10的变量数值,应当×3200
如果是0-100的数值,320正确
程序中没有限幅语句很危险.
应当加入
if vd108<=0 then vd108=0
if vd108>=10 then vd108=10
第一个赋值语句的AC0貌似没有用到,多余语句,
楼主留言:
第二句VD108应该写成AC0,如果VD108放的数值是0-10V的小数,应该X320
[ 此帖被醉湮邃虞在2013-01-11 15:43重新编辑 ]