用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
大家来看看这个程序?
上一主题
下一主题
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
429 个
工控威望:
747 点
下载积分:
2562 分
在线时间: 604(小时)
注册时间:
2012-02-14
最后登录:
2024-04-01
查看liuqiang1986的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-01-11 14:07
全看
|
小
中
大
电压0--10V对应模拟量输出的程序
,大家来看看正确不
技术在于积累,学习在于坚持。
分享
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
229 个
工控威望:
409 点
下载积分:
1577 分
在线时间: 209(小时)
注册时间:
2009-01-16
最后登录:
2015-03-18
查看醉湮邃虞的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-01-11 15:37
全看
|
小
中
大
如果你VD108 放的数值是0-10的变量数值,应当×3200
如果是0-100的数值,320正确
程序中没有限幅语句很危险.
应当加入
if vd108<=0 then vd108=0
if vd108>=10 then vd108=10
第一个赋值语句的AC0貌似没有用到,多余语句,
楼主留言:
第二句VD108应该写成AC0,如果VD108放的数值是0-10V的小数,应该X320
[ 此帖被醉湮邃虞在2013-01-11 15:43重新编辑 ]
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
大家来看看这个程序?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问