0760
中山木工机械维修
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 452 个
工控威望: 1717 点
下载积分: 2754 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2011-04-16
最后登录: 2024-12-20
查看0760的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-05 15:58
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
这是别人改的一台机,光把程序写进去,加个三菱1020屏程序(我接线),就要了16000元,
现在想自己篇一下,

如图:
[ 此帖被0760在2013-01-09 22:17重新编辑 ]
lzmtxp99
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 491 个
工控威望: 707 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 508(小时)
注册时间: 2010-12-16
最后登录: 2024-07-25
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-05 16:59
楼主,能具体说明下吗?
0760
中山木工机械维修
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 452 个
工控威望: 1717 点
下载积分: 2754 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2011-04-16
最后登录: 2024-12-20
查看0760的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-05 17:19
引用
引用第1楼lzmtxp99于2013-01-05 16:59发表的  :
楼主,能具体说明下吗?

图上已说过,就是假如输入X有10(连着的)个,在程序里怎样加1或2,又怎样把加好的数据传给输出Y(两边都加1则输出12个,两边都加2则输出14个)
cheng007297
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 480 点
下载积分: 26599 分
在线时间: 230(小时)
注册时间: 2011-08-25
最后登录: 2024-11-02
查看cheng007297的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-05 17:24
动作控制~~不难~~!
xuefenfeilxw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 143 个
工控威望: 243 点
下载积分: 2097 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2010-10-23
最后登录: 2022-07-28
查看xuefenfeilxw的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-01-05 17:29
例如:第一步 mov x0k8 d0
           第二步 把d0左移N位至d100
           第三步 把d0右移N位至d110
           第四步 把d100与d110相或至d120
           第五步 dmov d120 y0k8
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(0760) 感谢!
    0760
    中山木工机械维修
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 452 个
    工控威望: 1717 点
    下载积分: 2754 分
    在线时间: 730(小时)
    注册时间: 2011-04-16
    最后登录: 2024-12-20
    查看0760的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-01-05 19:36
    引用
    引用第4楼xuefenfeilxw于2013-01-05 17:29发表的  :
    例如:第一步 mov x0k8 d0
               第二步 把d0左移N位至d100
               第三步 把d0右移N位至d110
               第四步 把d100与d110相或至d120
               第五步 dmov d120 y0k8

    说得很好,还有一个问题是,共有40个行程开关,即工件可以是压住5至40人,三菱PLC只能处理32个,
    超过32过的如何处理?还望解答。谢谢!
    liao427154
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 150 点
    下载积分: 673 分
    在线时间: 54(小时)
    注册时间: 2012-07-19
    最后登录: 2016-11-06
    查看liao427154的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-01-05 19:40
    行程开关可否用X输入元件表示X0-07,X10-17,X20-27
    liao427154
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 150 点
    下载积分: 673 分
    在线时间: 54(小时)
    注册时间: 2012-07-19
    最后登录: 2016-11-06
    查看liao427154的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-01-05 19:50
    K2X33
    0760
    中山木工机械维修
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 452 个
    工控威望: 1717 点
    下载积分: 2754 分
    在线时间: 730(小时)
    注册时间: 2011-04-16
    最后登录: 2024-12-20
    查看0760的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-01-05 20:07
    回复6楼,如果把它拆开5组,感觉更难处理了
    0760
    中山木工机械维修
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 452 个
    工控威望: 1717 点
    下载积分: 2754 分
    在线时间: 730(小时)
    注册时间: 2011-04-16
    最后登录: 2024-12-20
    查看0760的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-01-05 20:11
    回复7楼,能详细点吗?分为两组后怎么左移右移,然后怎么输出,愿为其他详。
    谢谢!!!
    liao427154
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 150 点
    下载积分: 673 分
    在线时间: 54(小时)
    注册时间: 2012-07-19
    最后登录: 2016-11-06
    查看liao427154的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-01-05 20:31
    按照4楼主的程序,第一行再并联一个K2X33,传送给D0,试一下看看怎么样......
    0760
    中山木工机械维修
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 452 个
    工控威望: 1717 点
    下载积分: 2754 分
    在线时间: 730(小时)
    注册时间: 2011-04-16
    最后登录: 2024-12-20
    查看0760的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-01-05 20:41
    引用
    引用第10楼liao427154于2013-01-05 20:31发表的  :
    按照4楼主的程序,第一行再并联一个K2X33,传送给D0,试一下看看怎么样......

    D0只能存32个(K8X0)啊,再把K2X33传给D0只能覆盖