昨天调机用了监视写入模式,没退出就关了机器电源.当时保存了工程.今天在电脑上想改一下程序怎么也改不了,标头上显示(梯形图R写入),正常的话是(梯形图写入),请教一下各位如何改变????
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1303 个
工控威望: 1459 点
下载积分: 7999 分
在线时间: 363(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-11-26
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-13 14:42
点击编程软件
工具——选项
然后选择“变换后,不写入PLC”