• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1507 点
下载积分: 13266 分
在线时间: 2204(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-25
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-12 09:57
现在有个控制要求:加热开,升温到40度,加热停止。然后降温,当温度低于36度时启动,并且开始定时1-2分钟后加热停止,然后又开始降温,当温度又低于36度时启动,并且又开始定时1-2分钟后,加热停止。如此无限制的循环下去。难点在于这个定时器T只能用一个,不能T0,T1,T2。。。下去。台达PLC,请问这个要怎么编程?在此先谢过大家了。
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1991 个
工控威望: 7813 点
下载积分: 63576 分
在线时间: 735(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2024-11-25
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-12 10:06
用加温模块吗
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1507 点
下载积分: 13266 分
在线时间: 2204(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-25
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-10-12 10:13
温控表温度已经传送到PLC的D寄存器内了。
ogreman
Only The Stronger Survive
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2011-03-04
最后登录: 2024-07-03
查看ogreman的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-10-12 10:31
你直接买个OMRON温控器加继电器就可以实现撒,可以不用PLC
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1507 点
下载积分: 13266 分
在线时间: 2204(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-25
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-10-12 10:44
现在就是要在PLC运算。
静芳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 949 个
工控威望: 3028 点
下载积分: 3282 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2010-02-05
最后登录: 2024-11-23
查看静芳的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-10-12 10:49
恒温不好么?还有为什么不给用T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 TN TN+1?
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1507 点
下载积分: 13266 分
在线时间: 2204(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-25
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-10-12 10:53
厂家不要恒温,要这样。因为是无限循环的,你的T只有几百个,不够用的。
ogreman
Only The Stronger Survive
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2011-03-04
最后登录: 2024-07-03
查看ogreman的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-10-12 11:07
计时器是可以只用一个呀,你每次升温和降温时间相同那你就可以使用一个计时器啊。你设定一个时间,赋值给计时器,然后每次就调用就行了啊!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(小蜜蜂) 思路是这样的思路,但是 ..
    lplvpeng
    专业制造橡胶射出成型机
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 107 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 1265 分
    在线时间: 59(小时)
    注册时间: 2011-03-26
    最后登录: 2024-05-06
    查看lplvpeng的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-10-12 11:30
    PID控制
    承接:
    设备改造维修15161680303
    许可
    奋斗永无止境!
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 158 个
    工控威望: 287 点
    下载积分: 2753 分
    在线时间: 125(小时)
    注册时间: 2012-02-08
    最后登录: 2022-08-13
    查看许可的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-10-12 12:10
    引用
    引用第7楼小蜜蜂于2012-10-12 10:53发表的  :
    厂家不要恒温,要这样。因为是无限循环的,你的T只有几百个,不够用的。


    一个t就够了,计时结束后复位,下一次再寄,?前提是每次计时时间一致
    小蜜蜂
    你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
    级别: 论坛先锋

    精华主题: 0
    发帖数量: 1402 个
    工控威望: 1507 点
    下载积分: 13266 分
    在线时间: 2204(小时)
    注册时间: 2008-03-19
    最后登录: 2024-11-25
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-10-12 12:18
    试过复位,但是计时不准。
    木皮
    学海无涯
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 485 个
    工控威望: 742 点
    下载积分: 16520 分
    在线时间: 243(小时)
    注册时间: 2012-06-17
    最后登录: 2021-06-06
    查看木皮的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-10-12 17:12
    用状态流程图编
    大家好才是真的好
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go