向大家请教个问题,谢谢。
上一主题
下一主题
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1402 个
工控威望:
1507 点
下载积分:
13266 分
在线时间: 2204(小时)
注册时间:
2008-03-19
最后登录:
2024-11-25
查看小蜜蜂的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-10-12 09:57
全看
|
小
中
大
现在有个控制要求:加热开,升温到40度,加热停止。然后降温,当温度低于36度时启动,并且开始定时1-2分钟后加热停止,然后又开始降温,当温度又低于36度时启动,并且又开始定时1-2分钟后,加热停止。如此无限制的循环下去。难点在于这个定时器T只能用一个,不能T0,T1,T2。。。下去。台达PLC,请问这个要怎么编程?在此先谢过大家了。
分享
ogreman
Only The Stronger Survive
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
290 个
工控威望:
451 点
下载积分:
1651 分
在线时间: 232(小时)
注册时间:
2011-03-04
最后登录:
2024-07-03
查看ogreman的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-10-12 10:31
全看
|
小
中
大
你直接买个OMRON温控器加继电器就可以实现撒,可以不用PLC
分享
ogreman
Only The Stronger Survive
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
290 个
工控威望:
451 点
下载积分:
1651 分
在线时间: 232(小时)
注册时间:
2011-03-04
最后登录:
2024-07-03
查看ogreman的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-10-12 11:07
全看
|
小
中
大
计时器是可以只用一个呀,你每次升温和降温时间相同那你就可以使用一个计时器啊。你设定一个时间,赋值给计时器,然后每次就调用就行了啊!