发表于: 2012-10-03 10:15
只看楼主
|
小
中
大
一台55KW的变频器用在工地电梯上,主电源有三级漏电开关,最后一级漏电断路器是30MA,其实变频器的漏电电流比较大的,但工地上为了人员安全,拒绝对主电源进行改动。造成现在主电源频繁跳闸,请各位支支招,谢谢!
分享
zzyog
光洋PLC技术服务及密码破解
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
503 个
工控威望:
690 点
下载积分:
840 分
在线时间: 555(小时)
注册时间:
2007-01-02
最后登录:
2024-12-14
查看zzyog的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-10-03 10:25
只看该作者
|
小
中
大
没办法 不用漏电开关,载波调节2KHz 加输出电抗器
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(lfpyxl) 感谢!