用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
关于斯耐德变频器频进线主电源跳闸问题
上一主题
下一主题
lfpyxl
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
84 个
工控威望:
263 点
下载积分:
582 分
在线时间: 646(小时)
注册时间:
2011-07-10
最后登录:
2024-12-08
查看lfpyxl的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-10-03 10:15
全看
|
小
中
大
一台55KW的变频器用在工地电梯上,主电源有三级漏电开关,最后一级漏电断路器是30MA,其实变频器的漏电电流比较大的,但工地上为了人员安全,拒绝对主电源进行改动。造成现在主电源频繁跳闸,请各位支支招,谢谢!
分享
zzyog
光洋PLC技术服务及密码破解
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
503 个
工控威望:
690 点
下载积分:
840 分
在线时间: 555(小时)
注册时间:
2007-01-02
最后登录:
2024-12-14
查看zzyog的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-10-03 10:25
全看
|
小
中
大
没办法 不用漏电开关,载波调节2KHz 加输出电抗器
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(lfpyxl) 感谢!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
关于斯耐德变频器频进线主电源跳闸问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问