我们是做清洗设备的
简单的说就是有个提升架装上需要清洗的工件。放入水中清洗,清洗5分钟后气缸上升到最高位置(离开水面)停止30秒滴夜(就是悾悾水什么的)然后30秒后再继续下降清洗,反复。。。到总时间后停止。我主要是不知道气缸到位什么的再PLC中怎么写。。。有能为大侠可以帮忙简单的写下。给个图片什么的看看。谢谢。。。。。。。。。。。。。
liubing3620
小菜鸟,学工控!~~~
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 436 个
工控威望: 5061 点
下载积分: 9255 分
在线时间: 313(小时)
注册时间: 2011-12-17
最后登录: 2024-03-11
查看liubing3620的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-22 09:48
可以通过在汽缸上面加磁性开关来确定位置啊
dong勇敢的心
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 142 点
下载积分: 1493 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2012-08-30
最后登录: 2012-09-26
查看dong勇敢的心的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-22 09:52
不用PLC我知道怎么做的。。主要是我想用PLC编。。。新手你能帮我下吗 写个程序我看看 。。。
dong勇敢的心
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 142 点
下载积分: 1493 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2012-08-30
最后登录: 2012-09-26
查看dong勇敢的心的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-22 09:53
最重要的我要看程序。。。。
小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 3142 点
下载积分: 7387 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2012-07-07
最后登录: 2019-12-10
查看小珠珠的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-09-22 10:05
楼主,你看看编程手册有讲相关控制(指令)。我电脑没有安装编程软件,所以,,,。
dong勇敢的心
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 142 点
下载积分: 1493 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2012-08-30
最后登录: 2012-09-26
查看dong勇敢的心的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-09-22 10:24
先谢谢你 可以我就是比较蒙了。。。无奈啊。。。总觉得不知道怎么下手。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3024(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-25
查看guochunyi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-09-22 13:32
在气缸的上下位各装一个磁性行程开关,按下开始按钮,气缸伸出或者缩回后,磁性开关动作,给PLC信号,PLC分别开始计时浸泡时间或者离开水的时间,按下开始按钮的同时,总时间定时器也开始计时。达到设定时间后停止就行了。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
shanguqf
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 237 点
下载积分: 7414 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2012-07-27
最后登录: 2017-09-08
查看shanguqf的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-09-22 21:20
图片:
交流探讨,仅供参考。
说明:本图中“入水”和“出水”的时间常数均为3秒。总时间长度按照“入水”时长+“出水”时长为一个计时周期,按照5个计时周期为一个作业循环,总计:30秒。可以更改的~
[ 此帖被shanguqf在2012-09-22 21:35重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(seagateyong) 虽然很详细,但是,楼主 ..
  • 下载积分:+5(乌龟船长) 好人!
    meipingboy
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 528 个
    工控威望: 735 点
    下载积分: 9628 分
    在线时间: 609(小时)
    注册时间: 2009-09-13
    最后登录: 2024-12-23
    查看meipingboy的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-09-22 21:38
    用步进程序比较方便
    也就是用SFC编程,比较直观、方便。

    活到老学到老:还有 8  分没学到
    高山绿水
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 36 个
    工控威望: 148 点
    下载积分: 4356 分
    在线时间: 44(小时)
    注册时间: 2012-06-25
    最后登录: 2018-10-27
    查看高山绿水的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-09-23 19:47
    7 楼你那是仿真软件吗  请问是什么软件啊  能跟据自己需要设置 信号灯什么地吗
    dong勇敢的心
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 14 个
    工控威望: 142 点
    下载积分: 1493 分
    在线时间: 9(小时)
    注册时间: 2012-08-30
    最后登录: 2012-09-26
    查看dong勇敢的心的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-09-24 08:15
    感谢大家的帮忙!!!特别是7楼。谢谢。。。有不会的继续请教大家的。。有没有方便留个QQ的。。以后的多多打扰你们啦  谢谢。。。
    zsh340
    zsh340
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 992 个
    工控威望: 1148 点
    下载积分: 18350 分
    在线时间: 273(小时)
    注册时间: 2009-05-29
    最后登录: 2024-12-25
    查看zsh340的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-09-24 19:20
    这个用一般的顺控常规程序就行,如果用SFC步进那就更简单了
    相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
    • «