• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
xiao007
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 111 点
下载积分: 623 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2012-09-19
最后登录: 2012-10-24
查看xiao007的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-20 21:31
PLC可以直接驱动电磁阀或继电器吗?本人是搞售后服务的,有40%PLC输出点烧坏,出差的代价太高了,所以想请各位老师帮忙。谢谢!
程宇
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 265 个
工控威望: 437 点
下载积分: 7025 分
在线时间: 408(小时)
注册时间: 2010-12-07
最后登录: 2024-09-21
查看程宇的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-20 21:45
最好不要直接驱动电磁阀和其他电器,可以利用继电器中转一下,这样对输出点至少起到保护作用,就算外部电路短路最多也只是烧坏继电器而已。
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 966 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-20 21:46
电磁阀与PLC之间加一个中间继电器
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 850(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-09-12
查看dl2006的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-20 22:04
电磁阀功率不大,直流负载可以直接驱动,从没有出现过问题,如果是驱动交流感性负载的话,最好是加中继转换一下
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 296 点
下载积分: 7283 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2011-09-14
最后登录: 2014-04-14
查看zhangdingye的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-09-20 22:08
继电器可以直接驱动  电磁阀建议用中继转接一下
  祝好运   
向钱冲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 285 个
工控威望: 428 点
下载积分: 4456 分
在线时间: 455(小时)
注册时间: 2010-10-05
最后登录: 2020-08-10
查看向钱冲的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-09-20 22:22
动作频繁的电磁阀(油阀)建议用中继转接一下。
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 566 个
工控威望: 4091 点
下载积分: 7994 分
在线时间: 506(小时)
注册时间: 2010-12-21
最后登录: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-09-21 09:48
加中继费钱还占地方,建议PLC出来加个保险丝
lemon.zhou
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1406 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2012-05-17
最后登录: 2019-07-29
查看lemon.zhou的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-09-21 10:12
直接驱动没问题,但建议加保险,这样如果过负载可以避免触电烧坏,可以5个触电一个保险也可以10个一个保险,这个分局楼主自己定义了!
cheng007297
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 480 点
下载积分: 26599 分
在线时间: 230(小时)
注册时间: 2011-08-25
最后登录: 2024-11-02
查看cheng007297的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-09-21 11:30
SMC的和小金井的电磁阀就可以直接驱动,它们只有0.03W~~国产要加中继哦,国产的一般是0.3W是10倍!!
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1883 个
工控威望: 2033 点
下载积分: 11028 分
在线时间: 806(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-25
查看yerong的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-09-21 14:44
加中间继电器  省心  

哪家的 plc    40%   太垃圾了
试过直接带 80VA 220V 阀 约30万次寿命
  
[ 此帖被yerong在2012-09-21 14:52重新编辑 ]
sport1988
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 359 个
工控威望: 1837 点
下载积分: 4651 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2011-11-05
最后登录: 2023-09-05
查看sport1988的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-09-21 15:36
各位都说加继电器! 如果我一个设备有个20-30气缸。我全转?不知道那个电控板会什么样。
我用的三菱 西门子 OMRON 全是直接连接DC24驱动的电磁阀。新机未有坏点情况。
我见过有些人在电磁阀驱动中并联电阻的情况。不知道具体用意。 知道的帮忙讲解下!感谢
100759
生活-焉知水生火热
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 402 个
工控威望: 570 点
下载积分: 1405 分
在线时间: 331(小时)
注册时间: 2008-04-03
最后登录: 2024-11-16
查看100759的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-09-21 16:28
引用
引用第10楼sport1988于2012-09-21 15:36发表的  :
各位都说加继电器! 如果我一个设备有个20-30气缸。我全转?不知道那个电控板会什么样。
我用的三菱 西门子 OMRON 全是直接连接DC24驱动的电磁阀。新机未有坏点情况。
我见过有些人在电磁阀驱动中并联电阻的情况。不知道具体用意。 知道的帮忙讲解下!感谢



不是并联电阻吧,应该是二极管把····?

防止倒流的!
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go