PLC可以直接驱动电磁阀或继电器吗?本人是搞售后服务的,有40%PLC输出点烧坏,出差的代价太高了,所以想请各位老师帮忙。谢谢!
100759
生活-焉知水生火热
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 402 个
工控威望: 570 点
下载积分: 1405 分
在线时间: 332(小时)
注册时间: 2008-04-03
最后登录: 2024-11-27
查看100759的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-21 16:28
引用
引用第10楼sport1988于2012-09-21 15:36发表的  :
各位都说加继电器! 如果我一个设备有个20-30气缸。我全转?不知道那个电控板会什么样。
我用的三菱 西门子 OMRON 全是直接连接DC24驱动的电磁阀。新机未有坏点情况。
我见过有些人在电磁阀驱动中并联电阻的情况。不知道具体用意。 知道的帮忙讲解下!感谢



不是并联电阻吧,应该是二极管把····?

防止倒流的!