用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
固态继电器接线
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
张海川
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
158 个
工控威望:
327 点
下载积分:
15817 分
在线时间: 226(小时)
注册时间:
2008-08-23
最后登录:
2024-07-27
查看张海川的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-08-22 22:20
只看楼主
|
小
中
大
想用固态继电器转接一个信号,把另外一台机的一个输入信号的0V和24V短接,用中间继电器转接是可经用,但是会出现接触不良等,现用固态继电器转转换,固态继电器的输出端直接接24V电源在输出的两个端子上行吗?
分享
xujian
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
271 个
工控威望:
400 点
下载积分:
24068 分
在线时间: 593(小时)
注册时间:
2011-03-25
最后登录:
2024-11-24
查看xujian的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-08-23 08:14
只看该作者
|
小
中
大
固态继电器输出只能用交流电,直流不行。
分享
jetfondy
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
125 个
工控威望:
253 点
下载积分:
1804 分
在线时间: 62(小时)
注册时间:
2011-05-24
最后登录:
2019-05-30
查看jetfondy的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-08-23 08:57
只看该作者
|
小
中
大
打胡乱说! 别个固态继电器也有直流输出类型的! 直流控制直流的!
分享
roran
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
116 个
工控威望:
255 点
下载积分:
892 分
在线时间: 155(小时)
注册时间:
2007-09-09
最后登录:
2022-10-28
查看roran的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2012-08-23 09:15
只看该作者
|
小
中
大
固继压降太大,也不一定推得动,建议用光电隔离端子吧。
分享
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1316 个
工控威望:
5896 点
下载积分:
16821 分
在线时间: 850(小时)
注册时间:
2006-09-07
最后登录:
2024-09-12
查看dl2006的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2012-08-23 09:25
只看该作者
|
小
中
大
把24V电源接在输出的两个端子上怎么能行呢?想制造短路吗?另外楼上说固态继电器输出是控制交流还是直流问题,要看上面继电器的标志了,有直流控制交流,这个市场上最常用,也有直流控制直流,交流控制交流的都有,交流控交流的市场上用的不太多。
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
分享
otlyp
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
177 个
工控威望:
1803 点
下载积分:
25197 分
在线时间: 196(小时)
注册时间:
2009-04-23
最后登录:
2022-01-20
查看otlyp的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2012-08-23 09:31
只看该作者
|
小
中
大
固态继电器也有直流输出类型,输出端直接接24V电源在输出的两个端子是不行的!
分享
apper
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
54 个
工控威望:
1451 点
下载积分:
1496 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2011-06-13
最后登录:
2018-10-13
查看apper的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2012-08-23 09:49
只看该作者
|
小
中
大
另外一台机的输入信号如果是正24V的信号,是可以用固态继电器的,但不能从24V输出电源上直接短接0V和24V。
分享
cuixiaobao12
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
117 个
工控威望:
1140 点
下载积分:
730 分
在线时间: 30(小时)
注册时间:
2011-02-16
最后登录:
2013-08-10
查看cuixiaobao12的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2012-08-24 22:09
只看该作者
|
小
中
大
固态继电器只能控制正极输出正负都接上不行
QQ540940771
分享
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
989 个
工控威望:
1145 点
下载积分:
18344 分
在线时间: 271(小时)
注册时间:
2009-05-29
最后登录:
2024-10-27
查看zsh340的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2012-08-24 22:51
只看该作者
|
小
中
大
固态继电器的作用,它的输出点好比一个电子开关,输出分交流、直流两种,输出分控制电流大小和电压高低之分,电流大的底座还带散热座。控制输入一般常用的为3~36VDC、也就交流输入型。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
分享
qwe123zxclk
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
259 个
工控威望:
502 点
下载积分:
1759 分
在线时间: 238(小时)
注册时间:
2008-11-06
最后登录:
2024-06-27
查看qwe123zxclk的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2012-08-25 07:38
只看该作者
|
小
中
大
固态继电器推荐一个厂家
分享
hulilanyu
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
197 个
工控威望:
253 点
下载积分:
2037 分
在线时间: 136(小时)
注册时间:
2010-08-18
最后登录:
2024-08-26
查看hulilanyu的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2012-08-25 21:59
只看该作者
|
小
中
大
光电耦合器隔离,三极管集电极开路输出,
分享
panlq168
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
7 个
工控威望:
116 点
下载积分:
584 分
在线时间: 1(小时)
注册时间:
2012-08-22
最后登录:
2012-08-26
查看panlq168的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2012-08-26 03:29
只看该作者
|
小
中
大
正负极分别接一个端子,那就是要让固态继电器短路,这肯定不行的。
悟无言
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
综合讨论
固态继电器接线
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问