张海川
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 156 个
工控威望: 327 点
下载积分: 15817 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2008-08-23
最后登录: 2024-12-23
查看张海川的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-22 22:20
想用固态继电器转接一个信号,把另外一台机的一个输入信号的0V和24V短接,用中间继电器转接是可经用,但是会出现接触不良等,现用固态继电器转转换,固态继电器的输出端直接接24V电源在输出的两个端子上行吗?
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-12-07
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-23 09:25
把24V电源接在输出的两个端子上怎么能行呢?想制造短路吗?另外楼上说固态继电器输出是控制交流还是直流问题,要看上面继电器的标志了,有直流控制交流,这个市场上最常用,也有直流控制直流,交流控制交流的都有,交流控交流的市场上用的不太多。
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗