qiaonihao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 137 点
下载积分: 13114 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2010-06-14
最后登录: 2021-04-07
查看qiaonihao的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-08-17 10:42
把电磁阀的排气阀调到适应位置,不要让进气或排气太快,这样气缸内的磁环就会缓慢的运行到指定位置,试下看
yangjiejie
朝花夕拾
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 308 个
工控威望: 5906 点
下载积分: 13712 分
在线时间: 722(小时)
注册时间: 2010-02-26
最后登录: 2024-10-17
查看yangjiejie的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-08-17 10:49
楼主放错地方了,应该发在综合讨论里面。至于问题:先在位置上动手调试一下,实在不行,可以想办法在程序上动动手脚。
朝花夕拾
youqing
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 166 点
下载积分: 3586 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2012-08-06
最后登录: 2021-05-22
查看youqing的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-08-17 10:49
气缸和感应器是水货吧,我也遇到过,只能换好一点的才能保证稳定。
zhangwei3dia
洛城棋子
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 209 点
下载积分: 630 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2011-10-23
最后登录: 2024-01-05
查看zhangwei3dia的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-08-18 12:15
换一种型号磁感应开关,必须感应距离和你原来的不一样。
许可
奋斗永无止境!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 287 点
下载积分: 2753 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2012-02-08
最后登录: 2022-08-13
查看许可的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-08-18 14:01
磁性开关坏了,用软件监控能看到当气缸走带磁性开关位置或者离开习性开关位置时都会出现上升沿出发
535987288
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 200 点
下载积分: 503 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2016-12-20
查看535987288的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-08-19 11:22
多谢各位指点,现在发现把活塞转动一个位置又可以,大概是气缸问题吧,测试几个进口的怎么用都OK,国货不好啊。
zzww5212
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 112 点
下载积分: 573 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2012-08-02
最后登录: 2024-08-16
查看zzww5212的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-08-30 21:23
用正品的
liulungao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 229 点
下载积分: 8363 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2010-04-10
最后登录: 2019-05-13
查看liulungao的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-08-30 22:42
你的磁性开关做中位用的,  会造成感应不到的现象, 条件允许的话建义你装行程开关。稳定。  
紫貂
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 118 点
下载积分: 633 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2012-08-28
最后登录: 2012-09-08
查看紫貂的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-08-30 23:55
          取上升沿或下降沿信号使中间继电器置位,复位即可。
ogreman
Only The Stronger Survive
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2011-03-04
最后登录: 2024-07-03
查看ogreman的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-08-31 14:36
把磁感应开关加一个延时触发例如100ms,可以预防你这个情况
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 305 个
工控威望: 336 点
下载积分: 717 分
在线时间: 286(小时)
注册时间: 2009-09-20
最后登录: 2016-09-10
查看zhtzht20的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-08-31 20:12
楼上的说都基本都说到问题了,程序里面通过修改程序也能达到要求,要不就是气缸里面的磁环 磁性开关有没有问题很好判读,找个磁铁,在磁性开关上面晃几下,就知道磁性开关的灵敏度了
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
zengqiangli
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 185 点
下载积分: 565 分
在线时间: 410(小时)
注册时间: 2008-06-14
最后登录: 2022-10-30
查看zengqiangli的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-09-10 23:20
请楼主用进口的磁性开关和汽缸,