楼主  发表于: 2012-08-13 12:35
把磁感装在一个位置上,气缸在一个方向运动,磁感会感应好几次,这样会使PLC失灵。气缸有换过,开关有换过都不怎么理想。请各位帮帮忙分析一下怎么解决、
紫貂
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 118 点
下载积分: 633 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2012-08-28
最后登录: 2012-09-08
查看紫貂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-30 23:55
          取上升沿或下降沿信号使中间继电器置位,复位即可。