535987288
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 200 点
下载积分: 503 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2016-12-20
查看535987288的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-13 12:35
把磁感装在一个位置上,气缸在一个方向运动,磁感会感应好几次,这样会使PLC失灵。气缸有换过,开关有换过都不怎么理想。请各位帮帮忙分析一下怎么解决、
ogreman
Only The Stronger Survive
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2011-03-04
最后登录: 2024-07-03
查看ogreman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-31 14:36
把磁感应开关加一个延时触发例如100ms,可以预防你这个情况