跪求!本人是菜鸟,手头有个梯形图程序居然不能实现停电恢复后继续执行,如何不在较大改动情况下实现停电恢复后继续执行功能呢?请各位大侠帮忙,小女子不胜感激!
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-08-30
查看meipingboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-10 18:48
输出Y 要用内部停电保存继电器控制,好象从M300开始。
如果你和我一样是菜鸟,那还是算了吧,程序要改的地方太多了。
楼主留言:
我是菜鸟中的菜鸟,您说的是将现在程序中涉及到的M0-M37对应的改到M300开始到M337吗?我是初学真什么都不懂,见笑啦!
活到老学到老:还有 8  分没学到
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-08-30
查看meipingboy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-11 18:55
引用
引用第7楼z3393930于2012-08-11 18:25发表的  :
什么掉用掉电保持型的,人家要的是停电恢复后继续执行
主要的是"恢复后"继续执行.

简单一点:比如停电时,Y1是ON (当然可以有N个Y输出,原理一样)
但Y1是由 M500  掉电保持继电器驱动,
所以M500 也是ON,
这样,在电源恢复时,M500 还是ON ,
所以Y1在电源恢复时,也还是ON,机器继续接下去运行。

不过,楼主,电气设计上,不允许这样做,不安全。

还有,楼上的,如果停电了,你所保存的数据全部一起丢失!还是要用 掉电保持型的!!