dengjie99
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 177 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 344(小时)
注册时间: 2008-10-11
最后登录: 2024-09-21
查看dengjie99的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-10 08:52
50KVA变压器能不能带2台22kw的水泵?两台泵要同时使用,水泵离变压器很近。
注册中心
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 240 个
工控威望: 12113 点
下载积分: 17575 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2009-05-06
最后登录: 2023-08-04
查看注册中心的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-10 15:38
一般情况下不允许这样做,因为50KVA的变压器能带的有功负荷不超过40KW。如果确实要这样做的话,一要加电容补偿,二这两台泵不能同时启动。另外,还要注意变压器的温升。