50KVA变压器能不能带2台22kw的水泵?两台泵要同时使用,水泵离变压器很近。
七十年代
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 356 个
工控威望: 447 点
下载积分: 4031 分
在线时间: 350(小时)
注册时间: 2006-12-16
最后登录: 2022-03-15
查看七十年代的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-10 14:42
估计不行吧啊
变压器容量计算公式应该是:P=1.732*U*I
你换算一下