50KVA变压器能不能带2台22kw的水泵?两台泵要同时使用,水泵离变压器很近。
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 345 个
工控威望: 4887 点
下载积分: 18921 分
在线时间: 338(小时)
注册时间: 2012-05-18
最后登录: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-10 09:33
50KVA电流50*1.44=72A,2*22KW水泵估算90A,再加上瞬时启动*1.3~1.7,可能危险