50KVA变压器能不能带2台22kw的水泵?两台泵要同时使用,水泵离变压器很近。
zhualong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 107 点
下载积分: 897 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2012-03-24
最后登录: 2014-10-20
查看zhualong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-18 20:36
电机全压能否起动可以用以下工式测算:第一步骤:四分之三加上 变压器容量50除于4倍的电机总功率 =1.034

                                                                       第二步骤:起动电机全压起动电流除于电机额定电流的值  估算为6(可查电机参数}    第二步骤值要小于第一步值方可以。只能用变频