我这里有个中央空调跳冷冻机高压保护故障,是什么意思?、急。。。
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 343 个
工控威望: 4887 点
下载积分: 18921 分
在线时间: 338(小时)
注册时间: 2012-05-18
最后登录: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-09 09:31
检查冷媒压力,风冷机检查翅片脏堵,散热风扇运转情况;水冷机检查水流量,冷却水温,管道和换热器是否脏堵,结构。临时在设定里限制电流90%