跪求师傅,求帮忙。PLC 是fx1n-40mt  -00,下载线是三菱USB-SC09,程序可以写到PLC,就是在监控的时候,通讯一下子就不能通讯了,不知道什么原因
PLC版本是GX Developer”6,.0  的,(下载线USB-SC09建议版本用7.08以上,不可以用3.0版),会不会是版本太低,要是太低就不能下载程序到PLC了,还有1000多步的程序写到plc就显示内存不足,是什么原因啊,是不是设置错误,哪位师傅有遇到这样的问题,请帮帮忙,PLC是二手的,请师傅们帮帮忙,先在此感谢了
逆流2012
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 172 点
下载积分: 4323 分
在线时间: 126(小时)
注册时间: 2012-05-09
最后登录: 2016-03-03
查看逆流2012的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-27 23:34
能下载的话监控肯定是没问题的,你再重新插拔连接试一下,还是不行的话就重启一次电脑试试
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(秋秋) 感谢!
    秋秋
    有志者事竞成
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 528 点
    下载积分: 1305 分
    在线时间: 236(小时)
    注册时间: 2010-05-11
    最后登录: 2024-01-09
    查看秋秋的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-07-27 23:34
    还是这里的通讯线是FX-USB-AW,是不是这个版本不支持下载线USB-SC09的,会不会是这问题
    秋秋
    有志者事竞成
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 528 点
    下载积分: 1305 分
    在线时间: 236(小时)
    注册时间: 2010-05-11
    最后登录: 2024-01-09
    查看秋秋的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-07-27 23:35
    引用
    引用第1楼逆流2012于2012-07-27 23:34发表的  :
    能下载的话监控肯定是没问题的,你再重新插拔连接试一下,还是不行的话就重启一次电脑试试

    还是这里的通讯线是FX-USB-AW,是不是这个版本不支持下载线USB-SC09的,会不会是这问题
    师傅会不会是不支持下载线USB-SC09
    358273433
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 609 个
    工控威望: 838 点
    下载积分: 1362 分
    在线时间: 1031(小时)
    注册时间: 2010-04-16
    最后登录: 2024-10-11
    查看358273433的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-07-27 23:37
    关掉电箱里面的变频器等干扰源,接好地线。
    秋秋
    有志者事竞成
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 528 点
    下载积分: 1305 分
    在线时间: 236(小时)
    注册时间: 2010-05-11
    最后登录: 2024-01-09
    查看秋秋的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-07-27 23:54
    图片:
    还有内存有问题,这是怎么回事
    秋秋
    有志者事竞成
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 528 点
    下载积分: 1305 分
    在线时间: 236(小时)
    注册时间: 2010-05-11
    最后登录: 2024-01-09
    查看秋秋的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-07-28 00:07
    谁可以帮帮忙
    秋秋
    有志者事竞成
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 528 点
    下载积分: 1305 分
    在线时间: 236(小时)
    注册时间: 2010-05-11
    最后登录: 2024-01-09
    查看秋秋的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-07-28 05:50
    xuefenfeilxw
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 144 个
    工控威望: 243 点
    下载积分: 2097 分
    在线时间: 439(小时)
    注册时间: 2010-10-23
    最后登录: 2022-07-28
    查看xuefenfeilxw的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-07-28 07:51
    修改PLC的存储容量,如果超过8K要加个16k的EPPROM
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(秋秋) 感谢!
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员

    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9670 个
    工控威望: 8567 点
    下载积分: 16699 分
    在线时间: 5326(小时)
    注册时间: 2006-08-10
    最后登录: 2024-11-26
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-07-28 11:16
    按你发在顶楼图的情况:不能和PLC通讯,有可能是COM口没选对。
    USB-SC09在软件是选择RS-232,传送速度不要改,几个COM口都试一下。
    还有一种情况,主板和通讯线不兼容,导致写一次程序,就要重启一次电脑,这个很难解决。



    按你发在6楼图的情况,先确认一下你的程序有多少步。FX1N的PLC程序容量只有8000步。
    如果程序超过8000步写不进去,或者你注释打了勾,但没有设置也不行。
    注释的内存设置在软件的左侧,参数,PLC参数,内存容量里可以设置。但设置了注释的内存,会减少程序的容量。

    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(秋秋) 感谢!
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    秋秋
    有志者事竞成
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 528 点
    下载积分: 1305 分
    在线时间: 236(小时)
    注册时间: 2010-05-11
    最后登录: 2024-01-09
    查看秋秋的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-07-28 23:01
    引用
    引用第9楼ymmfa于2012-07-28 11:16发表的  :
    按你发在顶楼图的情况:不能和PLC通讯,有可能是COM口没选对。
    USB-SC09在软件是选择RS-232,传送速度不要改,几个COM口都试一下。
    还有一种情况,主板和通讯线不兼容,导致写一次程序,就要重启一次电脑,这个很难解决。
    [attachment=89057]

    .......

    COM口是COM15,没有错,设置也没有错,能下载程序到PLC,就是在监控模式的时候,刚开始可以,等一下就弹出一个对话圈,如上面的图所示,
    不知道为什么还会这样,难道是如你所说的USB-SC09通讯线不兼容吗?
    zhong1946
    都2024了
    级别: VIP会员
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 532 个
    工控威望: 772 点
    下载积分: 13780 分
    在线时间: 343(小时)
    注册时间: 2006-10-12
    最后登录: 2024-11-24
    查看zhong1946的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-07-29 00:13
    引用
    引用第10楼秋秋于2012-07-28 23:01发表的  :

    刚开始可以,等一下就弹出一个对话圈,如上面的图所示,
    不知道为什么还会这样,难道是如你所说的USB-SC09通讯线不兼容吗?


    在线监控是不断地读写,通讯电缆品质太差易出异常。依以上分析,很可能USB-SC09有问题,当然不排除其它无问题的可能。