秋秋
有志者事竞成
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 416 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 236(小时)
注册时间: 2010-05-11
最后登录: 2024-01-09
查看秋秋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-27 23:28

跪求师傅,求帮忙。PLC 是fx1n-40mt  -00,下载线是三菱USB-SC09,程序可以写到PLC,就是在监控的时候,通讯一下子就不能通讯了,不知道什么原因
PLC版本是GX Developer”6,.0  的,(下载线USB-SC09建议版本用7.08以上,不可以用3.0版),会不会是版本太低,要是太低就不能下载程序到PLC了,还有1000多步的程序写到plc就显示内存不足,是什么原因啊,是不是设置错误,哪位师傅有遇到这样的问题,请帮帮忙,PLC是二手的,请师傅们帮帮忙,先在此感谢了
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16704 分
在线时间: 5327(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-29
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-28 11:16
按你发在顶楼图的情况:不能和PLC通讯,有可能是COM口没选对。
USB-SC09在软件是选择RS-232,传送速度不要改,几个COM口都试一下。
还有一种情况,主板和通讯线不兼容,导致写一次程序,就要重启一次电脑,这个很难解决。



按你发在6楼图的情况,先确认一下你的程序有多少步。FX1N的PLC程序容量只有8000步。
如果程序超过8000步写不进去,或者你注释打了勾,但没有设置也不行。
注释的内存设置在软件的左侧,参数,PLC参数,内存容量里可以设置。但设置了注释的内存,会减少程序的容量。

本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(秋秋) 感谢!
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员

    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9670 个
    工控威望: 8567 点
    下载积分: 16704 分
    在线时间: 5327(小时)
    注册时间: 2006-08-10
    最后登录: 2024-11-29
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-07-29 15:59
    我刚看到短信。
    慢慢来,一个问题一个问题解决。
    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水