跪求师傅,求帮忙。PLC 是fx1n-40mt -00,下载线是三菱USB-SC09,程序可以写到PLC,就是在监控的时候,通讯一下子就不能通讯了,不知道什么原因
PLC版本是GX Developer”6,.0 的,(下载线USB-SC09建议版本用7.08以上,不可以用3.0版),会不会是版本太低,要是太低就不能下载程序到PLC了,还有1000多步的程序写到plc就显示内存不足,是什么原因啊,是不是设置错误,哪位师傅有遇到这样的问题,请帮帮忙,PLC是二手的,请师傅们帮帮忙,先在此感谢了
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9670 个
工控威望:
8567 点
下载积分:
16704 分
在线时间: 5327(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-29
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-07-28 11:16
全看
|
小
中
大
按你发在顶楼图的情况:不能和PLC通讯,有可能是COM口没选对。
USB-SC09在软件是选择RS-232,传送速度不要改,几个COM口都试一下。
还有一种情况,主板和通讯线不兼容,导致写一次程序,就要重启一次电脑,这个很难解决。
按你发在6楼图的情况,先确认一下你的程序有多少步。FX1N的PLC程序容量只有8000步。
如果程序超过8000步写不进去,或者你注释打了勾,但没有设置也不行。
注释的内存设置在软件的左侧,参数,PLC参数,内存容量里可以设置。但设置了注释的内存,会减少程序的容量。
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(秋秋) 感谢!
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9670 个
工控威望:
8567 点
下载积分:
16704 分
在线时间: 5327(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-29
查看ymmfa的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-07-29 15:59
全看
|
小
中
大
我刚看到短信。
慢慢来,一个问题一个问题解决。