yanxichang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 139 点
下载积分: 479 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2011-12-20
最后登录: 2015-05-09
查看yanxichang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-24 19:58
产品介绍:   ● 控制规模:16~256点 ● 内置8K容量的RAM存储器,最大可以扩展到16K ● CPU运算处理速度0.08μS/基本指令 ● 在FX2N系列右侧可连接输入输出扩展模块和特殊功能模块 ● 基本单元内置2轴独立最高20kHz定位功能(晶体管输出型)  这个是MT输出型的原话
      
的确有此事?那还需要用定位模块吗?
restone
杭州一工科技有限公司
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 266 个
工控威望: 410 点
下载积分: 2047 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2009-03-19
最后登录: 2019-12-30
查看restone的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-24 22:19
最好用定位模块。2N不是用来专门定位的
西门子PLC、ABB变频器、康沃变频器特价销售;非标自动化改造,工业机器人改造
yigongcn.taobao.com
yanxichang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 139 点
下载积分: 479 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2011-12-20
最后登录: 2015-05-09
查看yanxichang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-25 22:57
那么那个型号是定位专用的啊 ?大侠
wwabcd
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 194 个
工控威望: 1180 点
下载积分: 12595 分
在线时间: 522(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2022-11-02
查看wwabcd的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-30 12:36
FX2N系列PLC无脉冲输出指令,但有高速计数,可作定位控制!
xiaoyan88
级别: 网络英雄
精华主题: 1 篇
发帖数量: 433 个
工控威望: 6840 点
下载积分: 4532 分
在线时间: 497(小时)
注册时间: 2009-01-06
最后登录: 2024-11-30
查看xiaoyan88的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-30 12:48
Y0 Y1 是脉冲输出点 你们好好看看手册吧
vitality8
没有最好,只有更好!因为专业,所以更好!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 269 点
下载积分: 709 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2007-07-17
最后登录: 2024-12-11
查看vitality8的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-11 16:23
引用
引用第3楼wwabcd于2012-07-30 12:36发表的  :
FX2N系列PLC无脉冲输出指令,但有高速计数,可作定位控制!



扯淡。谁说2N的没有脉冲输出指令。 PWM\    PLSY  PLSR都支持。只是相对定位DRVI及绝对定位DRVA指令不支持罢了
蓝景自动化