产品介绍:   ● 控制规模:16~256点 ● 内置8K容量的RAM存储器,最大可以扩展到16K ● CPU运算处理速度0.08μS/基本指令 ● 在FX2N系列右侧可连接输入输出扩展模块和特殊功能模块 ● 基本单元内置2轴独立最高20kHz定位功能(晶体管输出型)  这个是MT输出型的原话
      
的确有此事?那还需要用定位模块吗?
vitality8
没有最好,只有更好!因为专业,所以更好!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 269 点
下载积分: 709 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2007-07-17
最后登录: 2024-11-09
查看vitality8的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-11 16:23
引用
引用第3楼wwabcd于2012-07-30 12:36发表的  :
FX2N系列PLC无脉冲输出指令,但有高速计数,可作定位控制!



扯淡。谁说2N的没有脉冲输出指令。 PWM\    PLSY  PLSR都支持。只是相对定位DRVI及绝对定位DRVA指令不支持罢了