有一个固态继电器,输入端电压为3-24VDC输出端可接220VAC,给它输入端加24VDC的电,输出端接通,输出端接了一个24VDC的灯泡,灯泡点亮。当输入端去除24V电的时候,灯泡还是亮,输出端还是接通的,郁闷。继电器是不是坏了。
lixiangnse
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 231 点
下载积分: 3299 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2011-05-14
最后登录: 2021-12-18
查看lixiangnse的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-09 21:19
怎么会有这样的情况
550374389
!!!
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
注册时间: 2010-11-28
最后登录: 2024-10-11
查看550374389的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-09 21:21
不是的,输出端是接AC的,你接DC所以不能断开
shzhxiaoduan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 123 点
下载积分: 1521 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2011-08-14
最后登录: 2016-03-24
查看shzhxiaoduan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-09 21:30
固态继电器只能接交流负载!!
lf594390325
学无止境
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1312 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2012-05-08
最后登录: 2022-10-08
查看lf594390325的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-09 22:00
负载不对,接AC负载
gumeng
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5596 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-07-10
最后登录: 2024-12-22
查看gumeng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-09 22:15
就是接AC也是一样的。固态继电器坏了。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
zengrj521
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 330 点
下载积分: 491 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2009-09-01
最后登录: 2022-06-19
查看zengrj521的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-07-09 22:54
真是钱多。用固态继电器就是用晶体管。减小接触电流和浪涌
huhaiming
上海
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 487 个
工控威望: 590 点
下载积分: 11623 分
在线时间: 289(小时)
注册时间: 2011-04-09
最后登录: 2021-09-25
查看huhaiming的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-07-10 08:42
本帖最近评分记录:
  • 工控威望:-5(guochunyi) 恶意灌水,无意义贴子
    matengfei
    攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 736 个
    工控威望: 1054 点
    下载积分: 2482 分
    在线时间: 207(小时)
    注册时间: 2011-08-07
    最后登录: 2017-06-10
    查看matengfei的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-07-10 09:02
    是的,今天又试验了一下,输出端接交流220V的负载,输入端断电之后,输出端也就断开了。换了一个新的也是如此,只不过输出端接直流24V的负载,输入端通电之后,输出端不接通。
    842386283
    坚持,会有意想不到的收获
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 215 个
    工控威望: 354 点
    下载积分: 3353 分
    在线时间: 172(小时)
    注册时间: 2011-07-17
    最后登录: 2014-10-09
    查看842386283的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-07-10 13:54
    这个建议还是好好去了解下固态继电器的原理图,还有就是要了解可控硅的工作特性。
    为兴趣而学习
    wwcwwc
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3393 个
    工控威望: 3191 点
    下载积分: 70452 分
    在线时间: 1604(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-07-10 14:13
    要让固态继电器输出端(可控硅型)断开,在断开触发信号后,就要让工作电流减小到维持电流以下或者电流反向,输出才会断开。实际就是可控硅的关断特性。
    bus
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 125 个
    工控威望: 225 点
    下载积分: 1944 分
    在线时间: 48(小时)
    注册时间: 2010-11-07
    最后登录: 2017-09-22
    查看bus的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-07-11 18:17
    输出端,接交流负载。
    • «