matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 737 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2017-06-10
查看matengfei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-09 20:55
有一个固态继电器,输入端电压为3-24VDC输出端可接220VAC,给它输入端加24VDC的电,输出端接通,输出端接了一个24VDC的灯泡,灯泡点亮。当输入端去除24V电的时候,灯泡还是亮,输出端还是接通的,郁闷。继电器是不是坏了。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-10 14:13
要让固态继电器输出端(可控硅型)断开,在断开触发信号后,就要让工作电流减小到维持电流以下或者电流反向,输出才会断开。实际就是可控硅的关断特性。