发表于: 2012-07-09 17:02
只看楼主
|
小
中
大
FX1S本身具有24V的直流电源供传感器使用,当我的传感器需要用外部开关电源来供电的时候,该如何接线?以前我都是用开关电源的+24V接PLC输出的+24V,-24V接PLC的0V,一直以来都没问题,直到用到FX3U的时候,它的手册上明确写着不能这样接,确实这样接的时候PLC报警错误灯亮,并且让我烧掉了一个开关电源,不知道大家是如何使用外部电源的?
分享
suiyi
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
5 个
工控威望:
102 点
下载积分:
658 分
在线时间: 1(小时)
注册时间:
2011-03-10
最后登录:
2013-10-17
查看suiyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-07-09 17:06
只看该作者
|
小
中
大
把两个电源分开用就好了啊
分享
zhanggobo
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
157 个
工控威望:
298 点
下载积分:
746 分
在线时间: 57(小时)
注册时间:
2009-10-02
最后登录:
2024-11-20
查看zhanggobo的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-07-09 17:30
只看该作者
|
小
中
大
要使用外部电源给传感器,中间继电器供电,开关电源0V必须和PLC的0V对接,以达到共地的目的,至于PLC的+24V可以空着不用
分享
luyanlong
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
90 个
工控威望:
223 点
下载积分:
2271 分
在线时间: 18(小时)
注册时间:
2011-11-03
最后登录:
2012-07-29
查看luyanlong的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2012-07-09 18:23
只看该作者
|
小
中
大
把plc的+24空着不用
分享
haplezhang
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
33 个
工控威望:
150 点
下载积分:
4069 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2012-04-07
最后登录:
2012-11-05
查看haplezhang的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2012-07-09 19:19
只看该作者
|
小
中
大
二个电源不能接一起!
分享
富阳工控
灯泡电工
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
337 个
工控威望:
536 点
下载积分:
23623 分
在线时间: 157(小时)
注册时间:
2012-07-06
最后登录:
2024-11-01
查看富阳工控的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2012-07-10 12:55
只看该作者
|
小
中
大
你这样接不会短路???
分享
842386283
坚持,会有意想不到的收获
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
215 个
工控威望:
354 点
下载积分:
3353 分
在线时间: 172(小时)
注册时间:
2011-07-17
最后登录:
2014-10-09
查看842386283的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2012-07-10 13:40
只看该作者
|
小
中
大
手册上说得很明白的啦,
为兴趣而学习
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2012-07-10 14:17
只看该作者
|
小
中
大
外部i/o可以使用外部电源,只是需要把参考点(电源的0V)一起连接。
分享
侯宝
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
229 个
工控威望:
305 点
下载积分:
5868 分
在线时间: 29(小时)
注册时间:
2012-06-11
最后登录:
2014-10-22
查看侯宝的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2012-07-10 16:04
只看该作者
|
小
中
大
这两个电源单独使用就可以,我们这PLC的电源一般不用,万一电源板的24V坏了,可以临时用plc的24V代替,因为负载短路容易烧坏PLC的电源。
分享
nyzeng
努力總會有回報的
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
113 个
工控威望:
267 点
下载积分:
4424 分
在线时间: 113(小时)
注册时间:
2008-10-31
最后登录:
2021-11-13
查看nyzeng的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2012-07-10 16:21
只看该作者
|
小
中
大
變壓器並聯運行條件很多,不建議並聯運行。只需要把参考点(电源的0V)一起连接就行了
分享
kz1566
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
142 个
工控威望:
267 点
下载积分:
8249 分
在线时间: 71(小时)
注册时间:
2011-11-06
最后登录:
2020-04-03
查看kz1566的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2012-07-10 20:18
只看该作者
|
小
中
大
10楼正解
分享
tieyu
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
102 点
下载积分:
537 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2011-04-08
最后登录:
2014-02-17
查看tieyu的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2012-07-21 10:05
只看该作者
|
小
中
大
谢谢大家的回复,以前是我使用错误了,重新查了手册和实际操作了一下,使用外部电源时只要0V连在一起,PLC的+24V端子空闲,