tieyu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 102 点
下载积分: 537 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2011-04-08
最后登录: 2014-02-17
查看tieyu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-09 17:02
FX1S本身具有24V的直流电源供传感器使用,当我的传感器需要用外部开关电源来供电的时候,该如何接线?以前我都是用开关电源的+24V接PLC输出的+24V,-24V接PLC的0V,一直以来都没问题,直到用到FX3U的时候,它的手册上明确写着不能这样接,确实这样接的时候PLC报警错误灯亮,并且让我烧掉了一个开关电源,不知道大家是如何使用外部电源的?
nyzeng
努力總會有回報的
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 267 点
下载积分: 4424 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2008-10-31
最后登录: 2021-11-13
查看nyzeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-10 16:21
變壓器並聯運行條件很多,不建議並聯運行。只需要把参考点(电源的0V)一起连接就行了