三菱PLC当时状态从S20转到S21时,S20状态器下的指令SET Y1能否一直保持输出
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-11-19
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-19 16:14
转移到下一状态,上一状态全部复位。
楼主留言:
我模拟过,转到下一个状态,SET  Y1仍有保持,只有通过复位RST指令才可以,奇怪!!
duoduo
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 204 点
下载积分: 2775 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2011-11-24
最后登录: 2024-04-01
查看duoduo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-19 16:22
我模拟过,转到下一个状态,SET  Y1仍有保持,只有通过复位RST指令才可以,奇怪!!
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-08-30
查看meipingboy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-19 17:02
SET 是要复位RST  才OFF的。一点也不奇怪。
你要让Y1转到下一状态断开,就不要用SET。
楼主留言:
多谢!
活到老学到老:还有 8  分没学到
550374389
!!!
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
注册时间: 2010-11-28
最后登录: 2024-10-11
查看550374389的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-06-19 20:31
汇荣铝业大哥你终于露面了呢
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-11-19
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-06-20 06:38
用状态转移编程很少有人用SET作为输出。难怪它有保持。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-11-19
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-06-20 06:39
引用
引用第4楼550374389于2012-06-19 20:31发表的 :
汇荣铝业大哥你终于露面了呢

最近活多,上来就是签到在挂一会,没时间说话了。
huhaiming
上海
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 487 个
工控威望: 590 点
下载积分: 11623 分
在线时间: 289(小时)
注册时间: 2011-04-09
最后登录: 2021-09-25
查看huhaiming的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-06-20 08:20
转到下一个状态,SET  Y1仍有保持,不用SET,就可以了
始终如一
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 499 个
工控威望: 2971 点
下载积分: 76336 分
在线时间: 764(小时)
注册时间: 2010-07-29
最后登录: 2024-11-25
查看始终如一的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-06-20 09:08
SET  Y1,在下一个状态一直有输出,直到RST Y1
hexiangjiang
xiangjiang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 223 个
工控威望: 339 点
下载积分: 9321 分
在线时间: 329(小时)
注册时间: 2010-06-15
最后登录: 2024-11-26
查看hexiangjiang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-06-20 10:14
三菱PLC当时状态从S20转到S21时,S20状态器下的指令SET Y1能一直接通,用RST指令才能断开。但多用了会显示编程错误。
伏安
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 164 个
工控威望: 314 点
下载积分: 827 分
在线时间: 382(小时)
注册时间: 2008-04-03
最后登录: 2023-03-19
查看伏安的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-06-20 10:29
控制气缸不都用SET吗?要不转入下一个状态气缸动作不都乱套了?
lljwtt
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 450 个
工控威望: 565 点
下载积分: 6331 分
在线时间: 230(小时)
注册时间: 2008-11-14
最后登录: 2024-09-23
查看lljwtt的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-06-20 16:49
我的习惯是使用单线圈电磁阀的话就用SET
  • «